Bonsoir,
Ton détendeur est pour le R404A, par retour d'expérience il faut ouvrir le détendeur voir augmenter la taille d'orifice.
Sinon, entre le R422A (MO79) et le R408A les propriétés côté BP ne sont pas trop éloignées et la puissance frigo n'est pas diminuée (en théorie).
Une question qd même, tu dis que t'as puissance frigo n'est pas suffisante alors que tu mentionnes qu'avant le retrofit pour ne pas couper en BP il ne fallait utiliser qu'un seul compresseur sur le tandem ?
Ne serait ce pas le signe d'une surpuissance ?
Ce qui entraîne une coupure trop rapide en BP et une température intérieure de CF qui stagne...
Voir le lien de Dupont sur ce fluide, tables P18 :
http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/assets/downloads/k10921_fr_mo79.pdf