Bonjour
J ai une centrale sur une chambre -25 qui fonctionné au R408. On a eu une fuite sur l installation nous l avons réparer mes plus assez de puissance pour refroidir la chambre du au manque de gaz.
Nous l avons donc passer au R422A. D'après notre fournisseur en fluide frigo il ne fallait faire aucun remplacement de détendeur (Danfoss TES 12 -40 a +10) ni d'huile. J ai remplacé les cartouche déshydrateur.
Après avoir effectué le tirage au vide toute la nuit j ai rechargé mon installation et la surprise je tombe a 0bar après quelque 5 a 10 minute de fonctionnement ( détendeur ouvert a fond je maintiens une pression de 0.6 a 0.8 bar mes trop peux pour permettre le bon retour d'huile). J ai une HP de 15bar/35°C avec une température extérieur de 5°C. Le réservoir liquide fait 160litre et nous avons mis 225l de fluide. Quelqu'un un pourrait il m'aider ?? Avait vous déjà fait un remplacement de R408 par du R422A?? Merci pour vos réponse et si vous voulez plus d'information hésité pas. Je vous en remercie.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonsoir,
Plein de surprise:
un tandem sur une CF -, qui fonctionne avec de la 3 GS
, une HP de35 °c pour 5°c ext ? (régulé la HP?), et 226 l (comment as tu fait pour définir ces 226 l ?????????????? pour une réservoir liquide de 160 l
, cela fait beaucoup d'incohérences pour une même installation
Ton fournisseur de fluide ? :(ou les
Je pense comme Jako et doug, changement d"huile , et réglages des pressostats , et un de tes détendeurs ne fonctionne pas (voir maintenant les deux: cause la plus probable :parafine)
réchauffe tes détendeurs a l'eau chaude, si cela refonctionne, c'est que ton huile est en cause...
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire