re bonsoir,

je viens de vérifier les propriétés du R422A, ta chambre froide est à -25°, donc tu devrais fonctionner environ à -35° en évaporation, ce qui correspond à peu près à 0,1 b voir même un peu moins. Avec le R408 tu dois fonctionner aux environs de 0,5 b ? A vérifier sur ton autre installation.

Règle tes pressostats et vois ce qui se passe. Sinon, comme le dise les collègues, met un orifice supérieur à celui existant.

Je confirme, le R422A est utilisable avec les huiles minérales tout comme avec les autres types d'huile.