Posté : 19-02-2011 03:06
Salut gautron
Est ce que tu pourrais etre plus précis ?
Est tu sûr que c'était un manque de fréon ?
Quel type de détente ? (capillaire, détendeur )
Etat de l'évapo, du condenseur
BP et HP au départ, surchauffe, etc...
BP et HP à l'arrivée, surchauffe, etc...
Ce qui est sûr maintenant, c'est que tu as une surchauffe très faible, voire meme quasi nulle.Et à mon avis ce meuble doit avoir un détendeur capillaire... . J'espère que tu ne vas pas laisse tourner ce meuble tout le week end sous peine de faire mal au compresseur : Il doit se prendre des "coups de liquide", et ta HP va s'envoler.
Je pense que tu as trop chargé
La chose que tu devrais faire, après verification de ce que j'ai dis plus haut, c'est de récupérer ce que tu as chargé, et ensuite de rechargé comme indiqué sur la plaque signalétique du meuble s'il y en a une...
S'il n'y en a pas, il va falloir charger en faisant des mesures... [addsig]