Posté : 19-02-2011 09:48 icone du post

Le probleme que j'ai eu avec ce duo c'est que les vibrations faisaient travailler le cuivre trop tendu entre les deux CP, et faisait fissurer les colerettes 3/8, si ce n'est pas les raccords sur les compresseurs qui sont défaillant je te conseille de mettre un flexible de suite (déja 5 interventions), fait la demande à ton fournisseur il te trouvera un petit flexible 3/8 femelle qui n'est pas forcement en catalogue, met le mou vers le bas pour que l'egalisation se fasse correctement (vases comuniquants), pour le sens de rotation les anciens models comme j'avai tournaient dans le vide si mauvais sens. Oublie pas de bien dégraisser tes raccords pour etre plus precis sur la source de fuite.

http://rolesco.fr/Web/Catalogue_en_ligne/Web/ROLESCO_REFRI%202010-D%20bd.pdf (pages 409)
C'est pas exactement ce qu'il te faut mais ca donne une idée.