Posté : 19-02-2011 10:24 icone du post

Citation : Anthony02 

Bonsoir
Pour répondre a chinois44 non mon détendeur n a pas la fonction MOP.

Et non shunt33 en faite je n utiliser que un seul compresseur car j ai eu une fuite de gaz sur l installation il ne me rester que 1/3 de la charge donc je faisais tourner que un compresseur du tandem. Mes la avec la charge complete je coupe toujour en Basse Pression
 


Ok autant pour moi je n'avais pas bien compris...
Sinon, je pencherais également pour un bouchon sur la ligne BP. Essais de chauffer tes syphons, de l'huile a pu figer, d'autant plus si c'est de la minerale a basse temperature... A voir.
A +