Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - DESP
Posté : 19-02-2011 11:32
bonjour,
c'est vrai que la DESP c'est super contraignant !
on l'a vu en cours , on a du remettre d'actualité une DESP déjà en partie existante pour une petite installation de catégorie 1 et c'était déjà pas la joie ! si elle est grosse et de grande catégorie , y a encore plus de boulot .
y a plein de descriptions à fournir : de l'ensemble , des composants, de la tuyauterie, des assemblages. des shémas de l'installation à faire . demande d'évaluation à la conformité à la DESP 97/23 CE . essais réalisés, manuel d'instruction, analyse de risque, registre et conformité de l'installation, plaque signalétique, le plan de l'installation dans le magasin ( par exemple ), les certificats ou bons de commande ou de livraisons !
un boulot de dingue peut être plus facile quand on crée l'installation
( pour les papiers , certificats , bons ) que quand elle est déjà en fonctionnement depuis des années et qu'il faut retrouver les infos
;
si je peux encore t'aider ( par l'envoi des exemples qui se font dans mon centre afpa ) dis le moi
bref : pour ces DESP , faut aimer ça et s'accrocher !