Posté : 19-02-2011 11:38 icone du post

Citation : gautron 

Salut,

voilà, étant intervenu sur un meuble boissons double porte à 18°, je fais ma charge e 134, j'évapore à -5° mais ce que je e comprend pas c'est que l'aspiration (sur 30 cm) givre jusqu'au compresseur .
Mon meuble descend bien en temperature : 9°

Mais qu'est ce que ce givre signifie exactement sachant que c'est une application positif ?

merci
 

Bonjour,
Le givre signe que ta tuyauterie d'aspiration est a température inférieure a 0°C, rien d'autre.Comment as tu chargé ? si avec une balance , pas de souci, sinon tu as peux être mis trop de gaz et tu évapore un peu plus loin que ton évaporateur mais sur de l'hermétique tant que ton compresseur (en positif) n'est pas sous la glace, il n'a pas de risque de coup de liquide, (en négatif tu dois forcément arrivé givré jusqu'au compresseur..pour le refroidir)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes