Salut Gautron,

Comme le disent mes collègues, il faut observer avant de recharger ton install, voir si capillaire ou détendeur.
Regarder le point de consigne et voir si la température descend en adéquation avec la pression d'aspi, voir si ton évapo est ventilé, sale ou non.
Bcp de technicien intervienne 5min a peine et ils veulent déjà repartir sur une autre intervention.
Moi pour ma part, j'ai appris à l'ancienne, cad de ne rien toucher et d'observer, ensuite je regarde tout un par un, le compresseur avec prise de pression Bp et Hp, l'état du condenseur + ventilo, l'état de l'évapo + ventilo, etc...ensuite les conclusions arrivent toute seule d'elle même.

Les raisons de présence de givre sur le cp:
Surchauffe très faible voir nul (comme faycal59 l'a déjà dit)
soit a cause du ventilo HS, soit de l'évapo sale, soit du détendeur ouvert à fond etc...

Tiens nous au courant.

++