website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre compresseur


Posté : 19-02-2011 16:34 icone du post

Citation : gautron donc evapo ventilé et détente capillaire, à 10° dans l'armoire, j'étais à -5 en bp et givre jusqu'au compresseur mais sans toucher le compresseur. charge en phase gazeuse 


Bonjour gautron,

Tu peux recommencer ta charge!!

Non seulement, ce que tu dis nous rapproche bien de l'excès de charge, comme d'autres confrères te l'ont signalé, mais avec une détente capillaire, ton delta doit plutôt tourner vers 20°C.... et une charge " correcte " se fait en phase liquide ( et non gazeuse )!

Tu as utilisé une balance, ou uniquement les manos pour faire ta charge?? Les deux peuvent se faire... à condition de maîtriser la chose au départ!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3087&forum=149