ta T°d'aspiration détermine ta pression et donc l'écart de pression entre HP et BP.
De ce fait, si tu changes la valeur de ta T° d'évap , automatiquement tu vas agir sur la puissance dont à besoin le compresseur pour aspirer le volume de vapeur qui sera produit dans l'évap et ensuite comprimer et repousser vers le condenseur.
comme ton compresseur a ses limites de fabrication, il est évident qu'une fois sa puissance élec max atteinte, si tu continue à creuser l'écart HP/BP ou si tu continus à le surcharger en vapeur etc... eh bien son rendement va diminuer et donc ses performances de production de froid aussi.
http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditionin
g/Product+Selection+Tools+Details/RSplus3.htm
http://www.ecopeland.com/download.cfm?what=download&lan=7
bonne continuation
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.