Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre compresseur
Posté : 19-02-2011 22:03
bonsoir à tous
il me semble que avec un capillaire la BP varie trés peu ( donc la HP aussi) c'est par contre la surchauffe qui diminue au fur et à mesure de la descente enT° . pour le pb de notre ami Gautron cause plus probable exés de charge. la question que je pose est ce un meuble ventilé avec &évap à ailette ou un meuble semi-ventilé évap en roll lbond munit d'un ventilateur tangentiel servant principalement à equilibrer la distribution du froid quand le meuble est chargé à bloc parceque dans ce 2° cas par expérience je verrais plutot une BP entre -15 et -20
à coeur vaillant rien d'impossible