Pourquoi ne pas avoir remplacé le moteur par un identique... du premier coup???

Il est tout à fait normal que ton moteur " surpuissant " n'aies pas tenu le choc très longtemps, il a dû trop peiner ( et donc surchauffe des enroulements, voire casse des clapets ) du simple fait de ce surdimensionnement!
Je pense qu'à ce stade, il serait grand temps ( avant d'exploser les compresseurs suivants ) que tu te renseignes sur ce qu'est un " volume balayé "!!

1/2L d'huile ????? .... pour quoi faire?? .... malgré le surdimensionnement, ce n'est pas un moteur de camion!! Le problème est que maintenant, il y a une partie de cette huile qui est piegée dans le circuit frigo!!

Bref, désolé de dire ca... mais tu as tout faux!