website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » congelateur horizontal de 5OO litres


Posté : 21-02-2011 00:40 icone du post

Citation : froid  Qu en dis tu j ai un peux de r11 ; est ce que ça peut faire l affaire ? et je pense qu il faut le faire passer par le capillaire ensuite l evapo pour rincer le circuit


Le R11 peut faire l'affaire!

Et .... tu penses bien!!
Par où voudrais-tu le faire passer d'autre pour rincer ton circuit ??? La difficulté va être de savoir QUAND toute ton huile sera sortie du circuit....

Tu as fait la charge au pif... et c'est ce qui a fusillé ton compresseur car tu en as certainement trop mis!
Avec une détente capillaire, pour avoir du -20°C .... tu dois vaporiser à - 40°C !! Autrement dit, la charge de R134A doit se limiter à quelques dizaines de grammes, plus... tu vas droit au coup de liquide! ( A moins que tu n'aies d'autres compresseurs à fusiller en attente ! )

A+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3103&forum=149