website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre compresseur


Posté : 21-02-2011 18:49 icone du post

Bonjour gautron,

Tu as raison ... et pas tout à fait en même temps!!

Il y a toujours eu plusieurs " méthodes " pour charger un frigo de ce type en FF!

Tu peux, par exemple...

Faire ta charge en tenant compte du poids ( en général, c'est écrit sur une étiquette à l'intérieur du frigo ) .... c'est la méthode qui a le " vent en poupe actuellement ", mais lorsque tu interviens sur du matériel où cetta étiquette est illisible ( ou disparue ).... tu es bien obligé de passer au célèbre " plan B " !!

Et ce plan B, ca peut être .... en suivant les indications de ton mano bp!! Et en surveillant l'intensité absorbée par ton compresseur...................

Pour ce faire, tu tiens compte du type de détente, et du delta T qui lui est propre .... et tu gères ton dépannage en douceur!!

P.S. : Surtout que sur ce genre de meuble, il n'est pas rare de trouver des installations carrossées, ce qui rend encore plus difficile ( voir accrobatique ) de mesurer le sous-refroidissement !

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3087&forum=149