Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Givre compresseur
Posté : 21-02-2011 19:05
Bonjour gautron,
10 et 20 ... sont les données " standard " !
Mais après, c'est à toi d'ajuster en étant sur place! D'où la surveillance de ton I absorbé, poue être certain que ton compresseur ne " force pas "!
Ton installation peux très bien fonctionner avec 8 ... ou 18 de delta, mais tu dois rester dans certaines " limites "!
Un capillaire avec un delta de 10, ou une détente classique de 20 ... ne seront jamais bon!! Faut pas pousser non plus!!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes