Posté : 25-02-2011 09:00 icone du post

bonjour,

D'accord avec pierre, le fonctionnement se fera entre -23 et -25 si le point de consigne est à -25 avec un diff de 2k.

4 dégivrages c'est normal, à voir ensuite avec l'usage qui est fait de cette CF, des ouvertures de portes et apports de marchandises pour la durée des dégivrages.
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).