Posté : 25-02-2011 09:08 
Salut
ATTENTION
Pour le différentiel c'est à contrôler selon les régulateurs !
Il y en a certains pour lequel il est "positif" et d'autres "négatif"
Si c'est un différentiel négatif, tu devras donc régler ta consigne à -23°C pour avoir du -23°C-->-25°C.
Si tu la règle à -25°C, tu auras du -25°C-->-27°C
Contrôle ça dans les paramètres de ton régulateur !