website logo
Auteur
avatar
rmq

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » DIFFERENTIEL NEGATIF


Posté : 25-02-2011 09:32 icone du post

Ok

Le différentiel est toujours positif, et j'utilise un thermorégulateur électronique pas de problème .. pour ce qu'on appelle différentiel négatif c'est pour le chaud je crois.

Pour un évaporateur comme LUC700E et un UH TAGD2532ZBR et un volume de 70 m3 quel serait le numéro de l'orifice, moi j'utilise le n°5 avec un détendeur Danfoss MOP au R404a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3127&forum=149