Posté : 10-06-2007 11:11 icone du post

bonjour saber a priori si j ai bien compris ton refrigerateur fonctionne tout a fait normalement dans le cycle production de froid ! ton problème est lié au degivrage qui a priori se fait trot rapidement d'après ton avis ? CE qui veut dire que tu a controlé ton delta t entre la coupure et l enclenchement de ton thermostat ;et que tu a verifié egalement que le degivrage se fait normalement sur toute la surface de l evaporateur! Et bien si tu reponds oui a ces 3 diagnostiques, c 'est tout simplement que ton degivrage est accèleré, ou par une tres grande frequence d ouverture des portes,d apports de denrées assez chaudes,ou l etenchèitée de ta porte...mais une cause très provable c est que tu dois condenser trot haut et a l arret de ton compresseur l egalisation entre hp et bp se fait rapidement ce qui provoque bien evidement l acclèration de ton degivrage! (si tu peut monter les manos pour verifier) bon courage et tiens nous au courant.