Bonjour à tous,
Ce matin, je suis intervenu sur une vitrine négative dont la température d’ambiance ne descend pas sous -10°C.
Après avoir vérifié l’état du condenseur et de l’évap (assez propres), des ventilos (OK), j’ai mesuré le Delta T au condenseur (mesure 38-36=2 K pour un théorique de 5à 10K). Cela implique un S/R faible (pas de vanne HP).
L’aspi était plutôt tiède au toucher et ma temp d’évap de -25°C.
Hormis une temp d’évap plutôt correcte, tout m’indiquait qu’il s’agissait d’un manque de fluide (R404a).
J’ai tout de même rechargé 250g qui m’ont permis :
- De mesurer un nv Delta T de 9K ( 48-39).
- D’obtenir un conduit d’aspi froid (limite glacé).
- D’obtenir un baisse de 2°C en ambiance (-12°C)… mais pas plus !!!!
J’ai quand même vérifié la temp d’ambiance avec mon thermomètre , au cas où)…

Qu’en pensez vous Messieurs les experts…
Merci pour vos conseils.