website logo
Auteur
avatar
binzen

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 01-03-2011 14:43 icone du post

Bonjour à tous,

Pour moi ta température d'évap n'est pas bonne.
Au R404, tu devrais plus être entre -30 et -35°C, afin d'avoir une température de soufflage à -25°C (delta de 10 en négatif) afin d'avoir au final une température d'ambiance entre - 18°C et -22°C.

Donc probablement un souci dans ton alimentation en fluide de ton évapo:
-maque de fluide
-déshy bouché
-buse détendeur encrassé ou détendeur HS...

OU ventilo évapo HS ou évapo encrassé ou pris en glace..

Plein plein de possibilité.

Voilà

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3137&forum=149