Posté : 01-03-2011 16:09 icone du post

bonsoir,

histoire de déterminer la HP, quelle est la T° de l'ambiant de ce côté??

HP BP SR SC sont les bases pour poser un diagnostique cohérent.

merci
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

OUPS, j'ai rien lu là visiblement

ton air est entre 36 et 39 en ambiance!! fait chaud chez toi
cela te donne une fameuse HP (+/- 57°)
si toutefois j'ai bien compis quel types de mesure de delta tu as pris!!
delta sur l'air ou delta total??
ta BP est haute!! ce qui contredit une pré détente!!ou le ventilo évap out (en effet, là la BP chuterait)
dans les dépannages il peut y avoir plein plein de possibilités mais il faut en supprimer de temps à autres
à+

Message édité par : Aircofrigo / 01-03-2011 18:12