Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 01-03-2011 20:02 icone du post

Salut

Comme te dit l'ami Airco, tu peux d'ores et déjà éliminer les pannes de BP faible (détendeur bouché, prédétente, manque de fluide)

Par contre le condenseur qui aspire de l'air à 36°C, c'est assez énorme !
Et le delta T sur l'air qui est faible indique un condenseur encrassé.

Contrôle pourquoi le condenseur aspire de l'air aussi chaud, est ce que le cheminement de l'air est bon, s'il n'y a pas un by-pass quelque part... [addsig]