Bsr,
Au toucher est ce que la tuyauterie liquide est trés chaude voir brulante ? Si oui nettoie ton condenseur à l'azote ou air comprimé, encrassement interne fort possible (déjà rencontré, d'apparence ok. Nettoyage à l'air comprimé et là un nuage de poussière énorme
) et Une BP de -25° pour une ambiance de -12° est normal à mon avis... Le pb se situerait plus sur la condensation qui est top élevée comme déjà relevée par les collègues...