Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 02-03-2011 05:56 icone du post

Rebonjour tout le monde,

Autant pour moi j'avais mal lu moi ossi.

Comme le dit les collègues, quand tu ne vois pas trop la panne, commence par nettoyer ton condenseur et avec le ventilo en route, attention à la poussière qui peut être accumulée sans être visible comme le dit Faycal59.

Pour ta charge en gaz, quand tu n'as pas de voyant (et ça devrais être obligatoire, non?) récupère, tire au vide, fait un contrôle à l'azote (rire moi j'en ai pas) et recharge la quantité indiqué. Au moins tu seras sûr de ça.

Comme le disent mes collègues, branche tes manos, prends la température ambiante de la pièce ou est installé ta vitrine, (et non l'air en sortie de condenseur, ton fameux 36°C, je pense) regarde ton delta qui doit être de 15 entre la t° ambiante et la t° de condensation (condenseur ok), ta ligne liquide en sortie du compresseur doit être brûlante et en sortie du condenseur tiède, et ton évapo doit être givré au 3/4 de la batterie ce qui indique un bon fonctionnement du détendeur, qui d'usine (pour un danfoss) doit être dévissé de 2 tour 3/4 (pour vérifier, ferme ton détendeur à fond et ouvre-le de 2 tour et 3/4 de tour.

Au fait y'a trop de frigolo qui touche au détendeur quand il manque un peu de fréon et toi, quand tu arrive et que tu remets du gaz en ayant préalablement trouvé la fuite, tu reviens après et ton compresseur est tout givré.
NE JAMAIS TOUCHER A UN DETENDEUR, sauf pour le remplacer quand il est mort (chose assez rare).

Merci les collègues de me confirmer ou de me reprendre.