Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 02-03-2011 14:59 icone du post

salut

je voulais juste souligner que ce n'est parce que tu as un bon delta t sur l'air du condenseur, que le SR est bon!
en effet si tu as manque de débit d'air ton delta t sera grand (comme cela a l'air d'être le cas avec les 8k, qui me semble un peu grand, en général 4 à 7k max) mais le fluide aura du mal a sous refroidir! L'air circulant à faible vitesse, il est plus longtemps au contact de l'échangeur et se rechauffe +, par contre il ne passe pas assez d'air pour avoir un bon échange avec le fluide, c'est pourquoi le SR va baissé.

a mon avis tu peux arreté de te penché sur la bp et te concentré sur la hp, il faudrait aussi que tu retire les 250g de ff que tu as rajouté, ensuite j'aimerais comprendre tes relevés de mesures: quand tu parles de delta t au condenseur tu parles de DT sur l'air ou de DTTotal, donnes nous plutot la hp, la sortie condenseur (ligne liquide), la T° d'entrée d'air et la sortie toujours au condenseur,
voilà a part cela rien à dire de plus que se que t'on dit les collègues plus haut.

tiens nous au courant
bon courage, a+
AGFroid