website logo
Auteur
avatar
Frigorie

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 02-03-2011 21:27 icone du post

bonsoir en premier je mettrais la main sur le compresseur si il est tres chaud brulant si en plus c'est un danfoss
series SC c'est lui et pour confirmer le tuyau du refoulement est brulant
J'en ai eu beaucoup evaporation a -25 c'est vrai que ça ne fait pas penser au compresseur c'est un conseil qui
ne coute rien si vous avez l'habitude le bruit est un facteur qui pourra encore confirmer
un manque de gaz fera chauffer un peu plus le compresseur mais il ne sera pas brulant condenseur bouche au bout d'un moment klixonne arret garantie pour 3 heures toutes les glaces a la poubelle un condenseur sale ça se voit(attention au contardo) qui est prope devant
Faites moi savoir
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3137&forum=149