website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e


Posté : 02-03-2011 22:53 icone du post

Bonsoir lolo06,

Citation : lolo06 ... J'ai juste balayé le condenseur avec une balayette et j'ai soufflé à la bouche !! (surement inutile !! et c'est vrai que la ligne liquide était brûlante !!!


Je confirme tes dires et les remèdes que t'ont suggéré les collègues! Il est tout à fait inutile de souffler " à la bouche " !! Et en plus d'être inutile, si le client te voit faire ca... non seulement tu passes pour un " bricoleur " à ses yeux, mais surtout ca ne l'incite pas à recontacter ton entreprise de sitôt!!

Concernant la " balayette ", en en abusant.... non seulement le résultat n'est pas toujours à la hauteur ( tu en as la preuve içi ), mais en plus, tu pousses mécaniquement encore un peu plus de cochonneries dans les ailettes!!
Ce qui te donne une impression de " plus ou moins clean " concernant le visu extérieur... mais en fait, il n'en est rien et tu fais pire que mieux!!
Tu ne dois pas hésiter à parfois te donner les moyens du chantier qui t'es confié!

Bref, l'eau et/ou l'azote sont de bonnes solutions! Tu as les deux.... pourquoi pas.... le résultat n'en sera encore que meilleur!!

Mais de grâce, emploies des méthodes de professionnel! Souffler à la bouche, prier Dieu, les techniques vaudou.... tu peux définitivement les oublier!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3137&forum=149