Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - Temp?®rature d'ambiance vitrine n?®gative trop ?®lev?®e
Posté : 03-03-2011 09:50
salut
pour faycal, en effet je n'avais pas capté qu'il n'avait pas de vanne hp!
mais il peut se débrouiller, soit pour en mettre une vanne auto perçante, soit comme tu le dis avec une sonde de contact sur une crosse au milieu du condenseur, toujours est il qu'il y a souci sur la hp!
je suis aussi surpris de la reprise d'air à 36°c!
cordialement A+
AGFroid
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3137&forum=149