disons que debrouille toi pour maintenir une t° de condensation
de38/40C°. avec les T° ext actuel il n ya aucune raison que le deuxieme
etage de ventilation s enclenche,a moins que les asservissement soient deffectueux
pressostat,thermistance,variateur...etc.creuse plut tot de ce coté la.
cordialement