website logo
Auteur
avatar
Anonyme

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » groupe froid lennox ?á eau glac?®


Posté : 05-03-2011 12:18 icone du post

le préssostat de l'installation a deux rôle.

régulation et sécurité.

il donne simplement une information sur la pression actuel de l'installation à la régulation climatic1

la régulation enclenche le premier ventilo à 15b et le deuxième à 17b
il faisais 4°c hier mation quant je suis intervenu.
j'ai deux doutes sur cette installation.
la propreté de l'échangeur et la façon dont le pressostat est placé.
je m'explique: se préssostat capte la pression au refoulement du CP (normal jusque là )
il est fixé au pied de la machine avec une prise de pression à coté. il y a un tuyaut 1/4 qui fait la liaison entre le pressostat et le refoulement du CP.il mesure 1metre environ et il fait une boucle juste derrière le pressostat.
à chaque fois que je branche mes mano, il y a plein d'huile qui en ressort

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3144&forum=149