Slt seb,

Ta mesuré ta surchauffe avant de modifier quoi que ce soir sur ton détendeur, c'est quelle type de PAC Leenox je trouve ça étonnant que le détenteur soit élèctronique. Pour info il est préconiser de charger l'installation de 85 à 95 % de sa charge initiale, moi personnellement je serais passé a de l'huile polyolester...Et il faut aussi faire une modif détendeur, donc voila entre faire un drop-in et remplacement de machine la question se pose sérieusement pour ma part je suis pas très convaincu par ces fluides de subsitutions...