Bonjour tt le Monde,
Juste un petit rappelle:
Le delta condenseur=Tk(t° lu sur le Mano HP)-t° entrée air condenseur [juste a l'entrée du condenseur] le standard (10k*20k)
Le sous refroidissement S/R=3k*6k
La surchauffe=t° bulbe-t° lu sur le Mano BP (4k*7k) selon Mon maitre,

Je veux juste rebondir sur la prise de T°, pour le delta condenseur, car la T° ambiante peu être déférente de la T° de l'entrée condenseur.
Amicalement
.
Salut à tous

Agfroid, notre ami lolo a précisé au départ qu'il n'y a pas de vanne HP

Mais bon, si la ligne liquide est brûlante, ta HP doit etre énorme...
J'insiste sur la température d'entrée d'air au condenseur
Je ne pense pas que la température ambiante de là où est ton groupe est de +36°C, quoique j'ai déjà vu ça chez un boulanger à qui on a mis le groupe de la chambre de pousse au dessus du four.

Si la température ambiante est par exemple de 20°C et que ton condenseur aspire de l'air à 36°C, vérifie qu'il n'y ait pas de bypass sur l'air, c'est à dire que ton condenseur n'aspire pas l'air qu'il rejette...