website logo
Auteur
avatar
mimifrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Anomalie


Posté : 24-04-2008 14:42 icone du post

bonjour

tu es frigoriste en algérie ??
plusieurs causes peuvent provoquer un givrage de la canalisation :
1/ prise en glace de l'évaporateur
cela n'a pas l'air d'etre le cas car tu atteinds les 2°C dans l'enceinte
2/ détendeur trop ouvert
à regler

bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=347&forum=149