website logo
Auteur
avatar
mamar93

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide


Posté : 13-03-2011 10:27 icone du post

bonjour ami frigoriste
J'aimerai votre avis sur une panne que je viens de croiser sur un meuble frigo positif.
Le meuble frigo en question est composé de deux évaporateurs sur les cotés avec chacun son détendeur , ces derniers sont alimentés par une lignes liquide et une VEM pour les deux .Le groupe se trouve a l exterieur .
Mon instalation ne descend pas en froid reste a environ 12 c° , quand j ai regardé les pression je me suis rendus compte que l'installation tire au vide et une HP correcte mais parfois d'un coup la BP redeviens normal -10 C° et puis retire au vide.
.Au debut j ai cru que c etait un manque de charge ( je suis debutant ) puis j ai vu que pour la BP çà changé rien par contre la HP monté jusqu à 50 C° et coupe l installation .
J'en ai deduis que c'etait plutot un bouchons , j'ai remonté la ligne liquide jusqu' au detendeur :
apres le deshy y du fluide qui passe , je l ai légèrement ouvert
la VEM est pas tres accessible mais je l entent claqué et est alimenté
la ligne liquide est chaude jusqu au detendeur
sorti detendeur est givré
et l'evapo est vide
pensez vous que la panne vienne du dentendeur sachant que j en ai deux ,et que les deux soient bouché (détendeur sans filtre )
ou la panne peut venir d ailleurs , compresseur , dans les lignes ......
merci pour vos reponses

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149