salut et bonne jrnée a ts
il faudras que tu verrifie si tu n a pas un bouchon sur ton detendeur lui meme,j ai deja eu un cas similaire
la bp etait trop basse j avait du givre sur le detendeur et la 5 cm de tuyau apres le detendeur,mais l evap ne seprenait pas en glace,normale puisque il n etait casiment pas alimenté en ff,dans mon cas,l instalation
etait d occasion l evap etait entroposé j en sais ou et il a fini par avoir de l a terre et du sable dedans,donc les gars qui ont fait le montage et la mise en route ne se sont rendu compte de rien,en fin bref, lorsque j ai ouvert sur les 5cm le tuyau etait boucher avec un melange sable terre et calamine,c etait telement dur que j ai cru que c etait un caillou,en plus la buse etait bouchée aussi,apres reparation la ch froide a fonctionne
5 a 10 minutes avant qu elle ne retire a vide,il restait encore de la saleté dans le circuit,donc rebelote nettoyage refection d une partie de la tyuauterie...etc remise en route et depuis +/-3 ans ras.
cordialement