Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide
Posté : 13-03-2011 12:38
re
tu es sur que tu n as pas de possibilité de regler le ou les detendeurs si oui
alors la tu as la reponse a ton probleme.en gros tes detendeur c est des dtendeur MOP
c est pourquoi t a bp est basse , mais des detendeurs MOP n ont rien a faire sur du froid positif,
donc assure toi que tes detendeurs ne soit pas a charge MOP?
ensuite, oui si tes 2 detendeurs sont sur la meme ligne liquide de meme facon qu il se partegent le liquide
il se partagent l eventuel impurté qui se trouverais dans le circuit.
desolé pour le pomp down en climatisation,j ai du surement zapper la question,peut tu faire remonter le poste dont tu en parle ?
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149