website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide


Posté : 13-03-2011 14:54 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : faycal59 

Re

La sortie est effectivement à braser, par contre l'entrée est à visser, sinon, comment tu ferais pour changer la buse ou le filtre ?

Regarde : clique ici [addsig]

Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 13:15

 

Bonjour,
C'est sur mais comment tu fais sur un TUA ou TCAE de chez Danfoss , tout a braser ??
Dans l'attente de ta réponse
Xavier [addsig] 


Salut

voila ma réponse

Même sur ces détendeurs ( Que je n'ai jamais rencontré, je sais pas si toi t'en a vu beaucoup ?) tu a juste à dévisser pour accéder au filtre et à l'orifice...
--> Voir l'image
[addsig]

Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 14:55


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149