Posté : 13-03-2011 17:05 icone du post

Citation : faycal59 

Citation : xavierc 

Citation : faycal59 

Re

La sortie est effectivement à braser, par contre l'entrée est à visser, sinon, comment tu ferais pour changer la buse ou le filtre ?

Regarde : clique ici

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 13:15

 

Bonjour,
C'est sur mais comment tu fais sur un TUA ou TCAE de chez Danfoss , tout a braser ??
Dans l'attente de ta réponse
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 


Salut

voila ma réponse

Même sur ces détendeurs ( Que je n'ai jamais rencontré, je sais pas si toi t'en a vu beaucoup ?) tu a juste à dévisser pour accéder au filtre et à l'orifice...
--> Voir l'image

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 14:55

 

Evidemment
J'efface et je recommence:
TUB DAnfoss :
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/RB0XX102.pdf
Donc il peux très bien n'avoir accès ni au filtre, ni a la buse.
Pour Abdel les MOP existe pour toutes les températures, y compris en clim.
Surtout que si cela a fonctionné auparavant
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes