Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide
         
         
         Posté : 13-03-2011 17:05 
Citation : 
faycal59 
Citation : 
xavierc 
Citation : 
faycal59 
Re
La sortie est effectivement à braser, par contre l'entrée est à visser, sinon, comment tu ferais pour changer la buse ou le filtre ?
Regarde : 
clique ici 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 13:15
 
 
Bonjour,
C'est sur mais comment tu fais sur un TUA ou TCAE de chez Danfoss , tout a braser ??
Dans l'attente de ta réponse  
 
Xavier 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 
 
Salut
voila ma réponse  
 
Même sur ces détendeurs ( Que je n'ai jamais rencontré, je sais pas si toi t'en a vu beaucoup ?) tu a juste à dévisser pour accéder au filtre et à l'orifice...
--> 
Voir l'image
 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 14:55
 
 
Evidemment  
  
 
J'efface et je recommence: 
TUB DAnfoss :
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/01/RB0XX102.pdf
Donc il peux très bien n'avoir accès ni au filtre, ni a la buse.
Pour Abdel  les MOP existe pour toutes les températures, y compris en clim.
Surtout que si cela a fonctionné auparavant   
 
Xavier 
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149