Posté : 13-03-2011 18:38 icone du post

Citation : faycal59 

salut

OK d'accord. Pas sûr qu'ils existent en M.O.P ces détendeurs...
Mais tu n'as pas répondu à ma question : Tu en as vu souvent de ces détendeurs ?
On est là pour aider mamar il me semble, pas pour chercher la p'tite bête !!!

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 17:17

 

Bonjour,
Pas souvent, mais justement pour aider mamar qui dit que ses détendeurs sont brasés, donc je reconnais que c'est pas de bol mais il ne peux pas vérifer ses filtres, il faut donc lui proposer autre chose...si la ligne liquide est chaude jusqu'au détendeur, c'est qu'il a du fluide jusque la.
Si ce sont des MOP 0°C, et qu'il a le moindre dysfonctionnement (arrêt, dégivrage, etc..) le meuble est long a redescendre en température puisque limité par les MOP
Je lui suggérerait de refaire sa charge correcte, et de faire un essai pendant qq jours.Sinon changer un des détendeurs par un gamme N sans mop, et contrôler le 2 ième détendeur ..
Les MOP c'est toujours un peu chi...
Xavier