website logo
Auteur
avatar
mamar93

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide


Posté : 13-03-2011 20:36 icone du post

bonsoir
j ai reussi a retrouvé la reference du detendeur, TLK de chez Honeywell MOP 0C° et en effet la doc comfirme ce que je disais au paravant , il est tout a braser , pas de vis de reglage et aucune acceciblité au filtre , tres rare mais je suis tombé dessus .
quand t as refaire la charge c est fait, dans les bonne normes jai tirer au vide pendant 1 h çà n a rien changé , et pourquoi il tire au vide au point de couper en regule ?
mon responsable veux que je change les deux detendeures
mais sa me parait bizard comment ils sont tombé les deux en panne en meme tant !
y aurai t il un moyens de shunter la fonction MOP du detendeur si je peu me pertmetre de dire çà comme çà

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3189&forum=149