website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide


Posté : 13-03-2011 21:03 icone du post

salut

Pour "shunter la fonction M.O.P", c'est impossible car c'est grâce à une quantité de fluide frigorigène très faible dans le bulbe qu'on obtient le fameux point M.O.P, à moins de recharger le bulbe...

Quand au fait que tes 2 détendeurs soient bouchés en même temps, c'est normal, puisqu'ils sont sur la même ligne liquide.
Donc vu que tu es tombé sur une rareté de détendeur (Xavierc, joue au loto !!! ), écoute donc ton patron et change les 2 !

Par la même occasion, récup du fréon, remplacement du déshy, des détendeurs, et recharge.

Remplace les détendeurs par d'autres qui ont EXACTEMENT les mêmes caractéristiques ! Ou par des détendeurs classiques mais dans ce cas ajoute une KVL. [addsig]

Message édité par : faycal59 / 13-03-2011 21:07


Cet article provient de Le site des frigoristes