Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » meuble frigo qui tire au vide
Posté : 13-03-2011 21:11
Bonsoir mamar93,
Citation : mamar93 j ai reussi a retrouvé la reference du detendeur, TLK de chez Honeywell MOP 0C° et en effet la doc comfirme ce que je disais au paravant , il est tout a braser , pas de vis de reglage et aucune acceciblité au filtre , tres rare mais je suis tombé dessus .
quand t as refaire la charge c est fait, dans les bonne normes jai tirer au vide pendant 1 h çà n a rien changé , et pourquoi il tire au vide au point de couper en regule ?
mon responsable veux que je change les deux detendeures mais sa me parait bizard comment ils sont tombé les deux en panne en meme tant !
y aurai t il un moyens de shunter la fonction MOP du detendeur si je peu me pertmetre de dire çà comme çà
C'est tout le problème quand on tombe sur un " mouton à 5 pattes " et de poser du matériel peu courant!! En cas de problème, tu es dans la mouise.............
Ton responsable accepte que tu les remplace tous les deux... donc, vu que tu es " couvert " ... où est le problème? Fonces...
Pour le fait qu'ils soient tombés en panne tous les deux en même temps.... il suffit d'un rien!!! Une précédente ouverture du circuit et un tirage au vide partiel... donc, il te restait de l'humidité dans le circuit, et les détendeurs n'ont pas apprécié! C'est courant et tout à fait logique... Le fait que ton mop soit à 0°C ne te prémunis pas tout à fait de descendre sous 0°C à l'endroit précis de la détente!!
Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire!
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes