Posté : 14-03-2011 01:22
Salut,
J'ai déjà raccordé ce type de groupe TAJ et donc tu as trois bornes pour les enroulements dont deux équipés "il me semble de relais thermique", 2 pour le klixon interne (2 fils de même couleur) et enfin les 3 fils dont la terre pour la ventilation du condenseur.
Pour le raccordement tu peux à ta convenance choisir un 5G avec les trois couleurs différentes pour la puissance compresseur, et les deux fils noirs pour le klixon sur la ligne sécu du circuit de commande, enfin un 3G pour la ventilation condenseur.
Je ne pense pas qu il y est de difficulté la dessus en revanche un controle de l'armoire électrique serait à vérifier pour connaitre le type de régulation VEM en barrage, ou tirage au vide simple ou unique pour le raccordement du pressostat BP. Pour le pressostat HP sur la ligne sécu.
pas de neutre pour le raccordement moteur tri phasé. et a propos de neutre, ne surtout pas oublié de raccordé toutes les terres (vert jaune)
avant le raccordement il faut, en plus du contrôle de la valeur ohmique des enroulements, vérifié l'isolement de ceux ci avec la carcasse avec un megaohmètre (attention de ne pas le faire installation au vide).
N'hésitez pas à me corriger si je me suis trompé quelque part ou si j'ai oublié quelque chose.
@+