Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Intensit?® compresseur
Posté : 14-03-2011 22:55 
Cela dit, je trouve assez couillu de se fier juste à la pince ampère-métrique pour charger une installation...
Moi je prends comme paramètres les températures de condensation et évaporation; entrée et sortie air condenseur (ou eau), surchauffe et sous refroidissement. L'In me confirme que le compresseur tourne dans de bonnes conditions.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3185&forum=149