salut

C'est justement pour les cas où on ne peut effectuer toutes ces mesures.
La charge "à la pince" est à finaliser quand le poste froid est à température.
Si la BP est faible, ton I sera faible.
Si la BP ou la HP sont élevés, ton I sera élevée.
C'est une indication quand on est à court de mesures...
Mais bien sûr, rien ne vaut une charge avec les mesures qui vont bien.