Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » thawzone pour minifrigo
Posté : 16-03-2011 06:54
bonjour xavier c'est rare ce phenomene de condensation a l'interieur aussi important j'en ai ouvert des circuits
c'est vrai que ça arrive tres rarement
en general quand c'est en panne l'instalation est a temperature ambiante le probleme ne surgit pas en, clim c'est sur vous n'aurez jamais de probleme
Pour l'huile aucun souci c'est un bitzer mr xavier les pb d'huile sont dus les plus souvent aux diametres destubes
(vitesse du fluide trop lente)et aussi positionnement et chemin des tubes pour( 6kg de gaz j'ai mis 10 gouttes)
et les traceurs qu'en pensez vous pour l'huile?
ce n'est pas de la pub si vous avez une autre solution je suis preneur quand un produit "miracle" va bien ce jour la j'ai ete content( beaucoup d'humidite a la limite de l'eau je ne le souhaite a personne je prefere un burn
out on trouve tous les composants filtres et compagnie) et voila
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3197&forum=149