website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Anomalie


Posté : 27-04-2008 14:15 icone du post

Si ton installation fonctionne au R22 tu as tout intétêt à changer ton déshydrateur. Pour ma part je considère par expérience les installations en détente directe fonctionnant au R22 comme des bombes à retardement lorsque le circuit contient de l'humidité. J'ai souvent été confronté à des problèmes de détendeurs bloqués ouverts sur des installations en basse température (ex meubles surgelés en GMS). Ce sont des phénomènes qu'on ne rencontrait pas avec le R502. ça va l'encontre de ce qu'on apprend à l'école où on nous dit que de l'humidité peut former un glaçon dans le détendeuret donc boucher le circuit. Ce qui est d'ailleurs parfaitement exact. Moi je changerais déjà le déshy ... C'est de la prévention.

Cet article provient de Le site des frigoristes