Posté : 22-03-2011 09:39 icone du post

J'y pensais justement au clapet taré, qui devrait te maintenir une surpression d'au moins 0.35 bar ?
Tu as une tempo et VEM sur ton séparateur au démarrage pour permettre à ton huile de chauffer et de dégazer le fluide dans l'huile !